V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

událost afterWrite

Postby ondra.bi » Wed 03. Apr 2013 14:03:07

datové rozšíření WriteAction: parametr jestli vyvolat při každém zápisu nebo při změně hodnoty je prohozený. Chová se to opačně. (promotic 8.2.6)
ondra.bi
 
Posts: 14
Joined: Thu 14. Mar 2013 11:05:16

Re: událost afterWrite

Postby Tomáš Bräuer » Wed 03. Apr 2013 16:42:20

Dobrý den, bohužel máte pravdu. Texty v konfigurátoru byly navzájem prohozené. Chybu už jsem opravil do vývojové verze 8.2.7. Tzn chování aplikace, ať už zkonvertované z 8.1.X a dříve nebo už nově napsané v 8.2.X se nezmění. Kvůli kompatabilitě jsem neprohodil význam hodnot, ale jenom popisné texty u nich. Konfigurátory se pamatují pomocí číselných hodnot 0,1,2 a jejich implementační význam se nezměnil, takže i ve stávající verzi lze používat, jenom je potřeba chápat nově význam číselných hodnot.

Nový popis hodnot 0, 1, 2 v konfigurátorech je:
0 - nikdy
1 - při změně
2 - při každém zápisu

Děkuji za nahlášení chyby. Chyba tam je od verze 8.2.0. Stabilní verze 8.1.X tímto netrpí.
Tomáš Bräuer
Administrátor
 
Posts: 168
Joined: Thu 13. Dec 2012 9:13:13