Špatná konverze PmgTrendViewer

V tomto fóru můžete hlásit nalezené chyby, dávat návrhy na vylepšení vývojářům PROMOTIC SCADA software a vkládat ostatní témata.

Špatná konverze PmgTrendViewer

Postby SILL » Wed 05. Mar 2025 15:12:44

Dobrý den,

při konverzi Promoticu 8.3.32 na verzi 9.0.29 dochází při konverzi obejktu PmgTrendViewer ke špatné konverzi nastavení při kliku myši.

V Promoticu 8.3.32: Properties -> záložka Control -> Show labels near click position: "on nearest trend"

Po konverzi na 9.0.29: záložka Viewer -> dole Control of the trend viewer - Show labels near mouse click position: "on the active trend only" (mělo by být "on the nearest trend only").

Možná to nastává i při jiných kombinacích, ale netestoval jsem to. A pokud to už bylo opraveno, tak se omlouvám.

Libor
SILL
 
Posts: 39
Joined: Wed 24. Aug 2016 19:19:16

Re: Špatná konverze PmgTrendViewer

Postby Ondřej Kovařík » Fri 14. Mar 2025 12:43:53

Dobrý den,
děkujeme za nahlášení chyby, hodnota konfigurátoru "Show labels near click position" se skutečně konvertuje chybně. Chyba bude opravena do příští verze (9.0.32).

Ondřej Kovařík
Ondřej Kovařík
 
Posts: 32
Joined: Thu 13. Dec 2012 10:10:15


Return to Hlášení chyb, návrhy na vylepšení, ostatní...