Tak jsem to nakonec zvládl sám a šlape to Siemens Logo 0ba7 se dají vyčítat jak digitální tak i analogové hodnoty.
Škoda že už nejsou v základu jako třeba Logo!8 dost by to vše usnadnilo.
Pomohlo mi:
https://www.reliance-scada.com/en/suppo ... emens-logoDoporučuji: začínat jako logo!8> odstranit všechny proměnné krom I a Q> navázat komunikaci S7-200 Tsap, logo server (viz odkaz víše)>
Rozchodit nejdříve I a Q jsou schodné s S7-200> pak přidat analogové třeba:
AI1->Datový typ:Integer
ItemID:DB0,INT926
Pro ověření funkčnosti se mi osvědčil pana S7-Logo8! Panel.
Snad toto pomůže i někomu dalšímu. Jsem PLC lama tak mne tu nekamenujte chci jen pomoct dalšímu zoufalci co bude řešit tento problém.
Kovim