Page 1 of 1

PmChar (serial) - chyba

PostPosted: Wed 21. Aug 2024 17:30:43
by LiborD
Dobrý den,

u jednoho zákazníka komunikuji přes PmChar (serial). Jedná se o čtečku zapojenou do USB. Ve správce zařízení se zobrazí na COM3.

V příloze zasílám chybovou hlášku ke které došlo.

Dokážete mi prosím poradit, zdali v tomto případě stačí nastavit nějaký počet pokusů? Či je potřeba restartovat Promotic? A nebo nějak restartovat ovladač (prosím jak)?

Nedokázal jsem odchytit změnu stavu, prosím poradíte mi, jak chybu v ovladaši odhalit.

Děkuji.

S pozdravem
Libor Dočekal

Re: PmChar (serial) - chyba

PostPosted: Thu 22. Aug 2024 13:56:47
by Pavel Klimíček
Dobrý den.
Po poradě s kolegy, doporučujeme toto:
Připravte si 2 uživatelské metody, které můžete spustit tehdy, když tato chyba nastane.
První zavolá nad PmaComm metodu "ClosePort".
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Object ... sePort.htm
A druhá metodu OpenPort.
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Object ... enPort.htm
Takto je možné odpojit a připojit objekt PmaComm na požadovaný komunikační port.

Pokud je tento port stále nedostupný otevřete ve Windows "Správce zařízení".
Ve správci vyhledejte příslušný "ComX" a nad ním zadejte "Zakázat zařízení" a po té "Povolit zařízení".
Tím by se měl ovládač "odblokovat". (Pak ClosePort a OpenPort opakujte.)

Snad Vám to pomůže.