Główne forum techniczne dla dyskusji dotyczących problemów przy wytwarzaniu aplikacji PROMOTIC oraz sposobach ich rozwiązania.
by MPolak » Tue 28. Nov 2023 11:06:23
Witam.
Mam problem jak odczytać, wyświetlić i edytować zmienną rodzaju TimeOfDay na sterownika S7-1200.
Pozdrawiam
Mirek
-
MPolak
-
- Posts: 2
- Joined: Wed 15. Nov 2023 9:48:13
by Robert Siwek » Fri 01. Dec 2023 12:56:39
Witam,
TimeOfDay (TOD) to 32 bitowa wartość DINT.
Proszę daną zmienną odczytać korzystając z typu D.
W ten sposób otrzyma Pan ilość milisekund danego dnia.
Robert
-
Robert Siwek
-
- Posts: 94
- Joined: Thu 13. Dec 2012 9:29:09
Return to Nie wiem jak zrobić...