PmChar (serial) - chyba

Toto je hlavní technické fórum pro diskusi o problémech při vytváření PROMOTIC aplikací a jejich řešení.

PmChar (serial) - chyba

Postby LiborD » Wed 21. Aug 2024 17:30:43

Dobrý den,

u jednoho zákazníka komunikuji přes PmChar (serial). Jedná se o čtečku zapojenou do USB. Ve správce zařízení se zobrazí na COM3.

V příloze zasílám chybovou hlášku ke které došlo.

Dokážete mi prosím poradit, zdali v tomto případě stačí nastavit nějaký počet pokusů? Či je potřeba restartovat Promotic? A nebo nějak restartovat ovladač (prosím jak)?

Nedokázal jsem odchytit změnu stavu, prosím poradíte mi, jak chybu v ovladaši odhalit.

Děkuji.

S pozdravem
Libor Dočekal
Attachments
object.png
object.png (10.63 KiB) Viewed 48402 times
sr5000.png
sr5000.png (22.58 KiB) Viewed 48402 times
ctecka.png
ctecka.png (157.55 KiB) Viewed 48402 times
LiborD
 
Posts: 9
Joined: Tue 07. May 2024 19:35:16

Re: PmChar (serial) - chyba

Postby Pavel Klimíček » Thu 22. Aug 2024 13:56:47

Dobrý den.
Po poradě s kolegy, doporučujeme toto:
Připravte si 2 uživatelské metody, které můžete spustit tehdy, když tato chyba nastane.
První zavolá nad PmaComm metodu "ClosePort".
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Object ... sePort.htm
A druhá metodu OpenPort.
https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Object ... enPort.htm
Takto je možné odpojit a připojit objekt PmaComm na požadovaný komunikační port.

Pokud je tento port stále nedostupný otevřete ve Windows "Správce zařízení".
Ve správci vyhledejte příslušný "ComX" a nad ním zadejte "Zakázat zařízení" a po té "Povolit zařízení".
Tím by se měl ovládač "odblokovat". (Pak ClosePort a OpenPort opakujte.)

Snad Vám to pomůže.